Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kilka problemów
#4
Szybka odpowiedz odnosnie problemów z zapisem jak są podpięte DSy.
Czujnik DS powinien być na 3 zyłowym kablu, jesli jest na 4 zyłowym(jedna linia nie uzywana) to nie mozna go wpinać do splitera w gniazda oznaczone biala kreską lub bezpośrednio do LK.

Problem jest taki, że 4 nieuzywana linia jest podpieta do magistrali I2C i taki wiszacy kabel powoduje zakłocenia na tej magistarli. Na I2C jest pamiec eeprom, która przechowuje ustawienia i stąd te problemy.

Podsumowując:
-najlepiej usunać 4 przewód z czujnika DS, odciąc go od gniazda RJ12.
- druga opcja, uzwać tylko gniazd (w spliterze) nie oznaczonych białymi liniami, maja one wyprowadzone tylko 3 linie.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości