08-10-2017, 05:58 PM
wilkxt post_id=12587 time=1501850169 user_id=61 napisał(a):Załączam nowy soft do LK3 v 1.41b
lk3_firmware_1_41b.bin.zip
Dodano:
1.Obsługę wyswietlacza OLED 128x64 komunikacja I2C, odświeżanie wyswietlacza co około 3 sekundy
2.Czujnik P1,CO2 i PM2,5/10 do snmp i tablicy zdarzeń
snmp OID:
P1 -iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.11
CO2 -iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.12
PM2.5 - iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.13
PM10 - iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.14
numery czujników dla HTTP URL oraz wyswietlacza OLED.
PM2.5- 57
PM10 - 58
P1- 59
CO2- 60
uptime -61
Poprawiono:
1.Wyświetlanie nowych czujnikow na panelu głównym i uzytkownika.
Wyswietlacz OLED jest podzielony na 4 linie, ich zawartość może być konfigurowana znakami a-z, A-Z, 0-9, oraz mogą być wstawiane wartosci z czujników w ten sam sposób co w HTTP URL, czyli znak procenta, dwucyfrowy numer czujnika i dzielnik. np.
%062 - wstawia napiecie wejsciowe nr 06 podzielone przez 100(2), zeby wyswietlic wartosc po przecinku
%611- wstawia uptime nr 61, w zaleznosci od trzeciej cyfry w minutach (1), w sekundach(0) i w godzinach(2)
Inicjalizacja wyswietlacza jest robiona przy starcie LK3 i w momencie właczenia w zakladce OLED, dlatego musi być podłaczony przed startem LK lub przy poźniejszym podłaczeniu, nalezy następnie właczyć jego obslugę (jak była już właczona, to trzeba wyłaczyć i właczyc jeszce raz).
screen z ustawien
Czesc,
Powiecie jak ten LCD podlaczyc dokladniej?
dzieki
<t></t>