06-09-2017, 10:43 AM
Załączam nowy soft do LK3 v 1.38b
lk3_firmware_1_38b.bin.zip (Rozmiar: 283.04 KB / Pobrań: 516) - soft nalerzy rozpakowac i załądowac do LK3 przy pomocy jakiegoś programu TFTP, wczesniej LK3 trzeba uruchomic w trybie bootloader ze strony LK lub przy pomocy zworki na pinach.
Dodano:
1.Obsluga dodatkowego modułu RTC -DS1307, w tej chwili obslugiwane sa modele DS3231(bardziej precyzyjny) oraz DS1307, żeby nastąpiło prawidłowe ustawienie czasu w LK z RTC moduły musza być podłączone przy starcie urzadzenia, moduły podłaczac jak LK nie jest zasilane.
2. Wysylanie snmp trap
3. Wejscia rożnicowe DIFF1 i DIFF2 maja do wyboru odejmowanie lub dodawanie
4. Cztery EVENTY5-8 w zdarzeniach, są to wirtualne wyjscia, dzieki którym można bardziej rozbudowac automatyke zdarzeń
5. w menu pojawił sie link "Uart- devices" w miejsce "duralux", na tej zakłądce wybieramy aktualnie podłaczone urządzenie na porcie UART, jesli nie mamy podłaczonego urządzenia wybieramy OFF.
W tej chwili obsługiwane są: moduł GSM SIM800L, DURALUX (inverter PV), czujnik pyłu PM2,5/10 SDS011-
6.Obsluge modułu GSM SIM800L, przy pierwszym podłaczeniu modułu należy wcisnac przycisk "Send if you have connected the modem for the first time", wprowadzi to pewne ustawienia do modemu GSM, które będą już pamiętane nawet po odłączeniu zasilania.
Modem GSM pozwala:
- wysyłać zdefiniowaną treść smsa na wskazany numer przy zdarzeniach.W menu jest tez opcja send test sms
- odbierać trzy komendy (reboot,on,off) poprzedzone 4 znakowym kodem autoryzacji.
komenda reboot załacza dane wyjscie na okreslony czas np:
1234:reboot 0,2,4 t10 - załacza wyjscie OUT0, OUT2, OUT4 na czas 10 sekund, 1234- to kod autoryzacji
1234:reboot 1 - załacza wyjscie out1 na czas 5 sekund (domyslny czas jesli nie podamy parametru t)
1234:on 1,2 - załacza wyjscie out1 i out2
1234:off 1,2,3 wylacza wyjscie out1, out2, out3
Poprawiono:
1.Zapis opisów w schedulerze przy eventach
2. Wyswietlanie T1 i H1 dla zalogowania jako user.
lk3_firmware_1_38b.bin.zip (Rozmiar: 283.04 KB / Pobrań: 516) - soft nalerzy rozpakowac i załądowac do LK3 przy pomocy jakiegoś programu TFTP, wczesniej LK3 trzeba uruchomic w trybie bootloader ze strony LK lub przy pomocy zworki na pinach.
Dodano:
1.Obsluga dodatkowego modułu RTC -DS1307, w tej chwili obslugiwane sa modele DS3231(bardziej precyzyjny) oraz DS1307, żeby nastąpiło prawidłowe ustawienie czasu w LK z RTC moduły musza być podłączone przy starcie urzadzenia, moduły podłaczac jak LK nie jest zasilane.
2. Wysylanie snmp trap
3. Wejscia rożnicowe DIFF1 i DIFF2 maja do wyboru odejmowanie lub dodawanie
4. Cztery EVENTY5-8 w zdarzeniach, są to wirtualne wyjscia, dzieki którym można bardziej rozbudowac automatyke zdarzeń
5. w menu pojawił sie link "Uart- devices" w miejsce "duralux", na tej zakłądce wybieramy aktualnie podłaczone urządzenie na porcie UART, jesli nie mamy podłaczonego urządzenia wybieramy OFF.
W tej chwili obsługiwane są: moduł GSM SIM800L, DURALUX (inverter PV), czujnik pyłu PM2,5/10 SDS011-
6.Obsluge modułu GSM SIM800L, przy pierwszym podłaczeniu modułu należy wcisnac przycisk "Send if you have connected the modem for the first time", wprowadzi to pewne ustawienia do modemu GSM, które będą już pamiętane nawet po odłączeniu zasilania.
Modem GSM pozwala:
- wysyłać zdefiniowaną treść smsa na wskazany numer przy zdarzeniach.W menu jest tez opcja send test sms
- odbierać trzy komendy (reboot,on,off) poprzedzone 4 znakowym kodem autoryzacji.
komenda reboot załacza dane wyjscie na okreslony czas np:
1234:reboot 0,2,4 t10 - załacza wyjscie OUT0, OUT2, OUT4 na czas 10 sekund, 1234- to kod autoryzacji
1234:reboot 1 - załacza wyjscie out1 na czas 5 sekund (domyslny czas jesli nie podamy parametru t)
1234:on 1,2 - załacza wyjscie out1 i out2
1234:off 1,2,3 wylacza wyjscie out1, out2, out3
Poprawiono:
1.Zapis opisów w schedulerze przy eventach
2. Wyswietlanie T1 i H1 dla zalogowania jako user.
pozdrawiam
tomek
tomek