09-19-2012, 04:27 PM
tester napisał(a):Nie znalazłem informacji na forum o tej sprawie więc otworzyłem wątek. Mam wersje soft 2.20.Po włączeniu zasilania nie powinno być resetu, może on wynika z spelanienia jakiegoś warunku w tablicy zdarzeń, prosze napisać co tam jest poustawiane
1. Chodzi o sytuacje gdzie po wlaczeniu LK do pradu nastepuje najpierw restart wyjść. Czy da się jakoś to obejść?
Mam podłączone urządzenia do wyjść NC czyli przy wyłaczonym LK wszystko działa, ale po włączeniu LK następuje załaczenie przekaźników i wył ponownie. Ten restert bardzo mi przeszkadza.
tester napisał(a):2. Nie działa mi funkcja Relay after start. Obojętnie co tam zrobie to i tak zawsze ustawia sie tak samo czyli po wspomnianym rpkt 1 przekaźniki są wyłączone.Funkcja powinan działąc po ustawieniu checkboxów trzeba przycisnac przycisk "save config" na dole strony.
tester napisał(a):3. Do INP1 DIG mam podłaczony stycznik. Normalnie jest zwarty. Skonfigurowany jest tak że jak się rozewrze to załączy sie OUT0. Problem powstaje kied stycznik jest rozwarty i nastąpi restart LK to wtedy OUT0 po pkt 1 jest wyłaczony a powinien zgodnie z ustawieniami być włączony. Dopiero jak styczniku sie zewrze i ponownie rozewrze to znowu OUT0 sie załączy.Coś jest nie tak, być mozę to co pisalem w pkt.1
Może niech Pan zrobi upgrade softu do wersji 2.24 na końcu tego wątku jest plik http://tinycontrol.ats.pl/forum/viewtopi...p=703#p703 i po upgradzie zrobi restart do ustawień fabrycznych (przytzrymanie przycisukuaż przekaxnik kliknie dwukrotnie (jeden po drugim), trzeba trzymac kilka/kilkanascie sekund), po tym resecie w tablicy zdarzen proszę wyłączyć wszytskie zdarzenia, oprócz reakcji na INP1 DIG i zobaczyc jak się zachowuje.
pozdrawiam
tomek
tomek