Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podłączenie czujników DS18B20 do LK3
#23
"Powycinałem" wszystkie zbędne przewody - do splitera od strony czujnika pozostały jedynie 3 (GND, 1wire, 5V).
Istotna korzyść jest taka, że nawet przy wpięciu w "białe" RJ12 splitera niestabilna praca LK nie występuje.
Niestety nadal są gubione niektóre pomiary (https://thingspeak.com/channels/213374 pole 5). Różnica u mnie jest taka, że skrętka leży podtynkowo z innymi przewodami stąd z pewnością jest narażona na większe zakłócenia.
W chwili wolnej przetestuję skrócenie kabla LK - spliter oraz różne opcje podłączenia DS (rezystor podciągający, dodatkowe zasilanie DS itd.).
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości