Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Praca z THINGSPEAK.COM
#11
Witam,
Mam problem z THINGSPEAK.COM a raczej z LK 3 SW 1.05 b
HTTP klient:
Włączony
adres serwera: api.thingspeak.com
port 80
czas 30
update?api_key=kod&field1=%161
Jest to INP1D jako T1 DS1
nie wysyła odczytu z czujnika tylko !161:
2017-01-02 21:13:46 UTC,65,!161
połączenie jest OK ponieważ "coś" wysyła
Co jest nie tak?
Dodam jeszcze fragment xml:
Kod:
2017-01-03T13:56:23Z
576
!16
Dlaczego jest wykrzyknik i nr czujnika?
<t>LK v3<br/>
SW: 1.27b</t>
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości