Nowa wersja softu 2.26 dodatkowa funkcjonalność
#3
marekm napisał(a):Testowo wrzuciłem 2.26 na dwa LK gdzie dotąd było 2.22 i efekty nie są zbyt zachęcające:
- na jeden nie można się zalogować (pyta o login/hasło, były domyślne admin/admin ale teraz nie działają)
- drugi co chwile się restartuje (co chwilę link down / link up, nie można się dostać po HTTP, ale udało się zrobić downgrade do 2.22 przez TFTP i znowu działa)
Już miałem podobne sygnały na tym sofcie, niedługo będzie wersja 2.27

marekm napisał(a):Na szczęście u mnie niczym te LK nie sterują, tylko monitorują napięcie/prąd/temperaturę akumulatora więc nic złego się nie dzieje jak chwilowo nie działa. W wolnej chwili (na razie mam same szybkie...) mogę spróbować zresetować do ustawień fabrycznych i zrobić upgrade, może to pomoże - ale chwilowo tej wersji bym nie polecał.
Prośba, żeby Pan zrobił reset do ustawień fabrycznych i napisał czy po tym resecie nadal są problemy

marekm napisał(a):Przy okazji - ten PIC ma 128KB pamięci flash, jak to możliwe że plik .bin na 330KB - jakiś dziwnie zaszyfrowany hex?
Dokładnie tak
pozdrawiam
tomek