09-21-2016, 08:43 PM
Witam,
Trochę potrwało ale musiałem zrobić kilka testów.
Zamiana płytki na tą z "nowym wykonaniem" nic nie zmieniła.
LK, z którym był problemy w "zakłóconej" lokalizacji (tej z wentylatorami) działa już ponad tydzień w innej (niezakłóconej) w pełnej konfiguracji 6DS+DTH i jest OK.
Czyli zawężamy problem do zakłóceń obecnych w tej lokalizacji (tam działają 4 LK i wszystkie mają te same problemy).
Odłączyłem po jednym DS z każdego LK i jak poprzednio wydawało się, że taka konfiguracja jest stabilna, to obecnie okazało się, że po 2 dniach ginie DTH - czyli statystycznie to kwestia czasu i ilości DS, z 6-cioma działa ok. 2 g, z 5-cioma 2 dni.
W kolejnym kroku odłączyłem wszystkie DS dla sprawdzenia stabilności pracy samego DTH - i tu jak do tej pory minęło 6 dni i DTH pracuje.
Prowadzi, to do wniosku, że być może zakłócenia płynące z obiektu „dostają się” do LK przez okablowanie czujników DS i powodują zawieszenie wskazań DTH.
Hipoteza wygląda logicznie : mniej DS-ów , krótsza magistrala 1-wire , mniej zakłóceń trafia do LK
Czy są jakieś sprawdzone metody odkłócania 1-wire ?
Czy można opracować programową procedurę regującą na brak wskazań DTH i resetującą tą część funkcjonalności (w sensie programowym lub sprzętowym)
Pozdrawiam
Piotr
Trochę potrwało ale musiałem zrobić kilka testów.
Zamiana płytki na tą z "nowym wykonaniem" nic nie zmieniła.
LK, z którym był problemy w "zakłóconej" lokalizacji (tej z wentylatorami) działa już ponad tydzień w innej (niezakłóconej) w pełnej konfiguracji 6DS+DTH i jest OK.
Czyli zawężamy problem do zakłóceń obecnych w tej lokalizacji (tam działają 4 LK i wszystkie mają te same problemy).
Odłączyłem po jednym DS z każdego LK i jak poprzednio wydawało się, że taka konfiguracja jest stabilna, to obecnie okazało się, że po 2 dniach ginie DTH - czyli statystycznie to kwestia czasu i ilości DS, z 6-cioma działa ok. 2 g, z 5-cioma 2 dni.
W kolejnym kroku odłączyłem wszystkie DS dla sprawdzenia stabilności pracy samego DTH - i tu jak do tej pory minęło 6 dni i DTH pracuje.
Prowadzi, to do wniosku, że być może zakłócenia płynące z obiektu „dostają się” do LK przez okablowanie czujników DS i powodują zawieszenie wskazań DTH.
Hipoteza wygląda logicznie : mniej DS-ów , krótsza magistrala 1-wire , mniej zakłóceń trafia do LK
Czy są jakieś sprawdzone metody odkłócania 1-wire ?
Czy można opracować programową procedurę regującą na brak wskazań DTH i resetującą tą część funkcjonalności (w sensie programowym lub sprzętowym)
Pozdrawiam
Piotr
<t></t>