11-14-2015, 11:26 PM
Nie wiem co chcesz mierzyć.
Do wejść analogowych (INP1-3)zastosowałbym jednak przekaźniki - nie wprowadzają nieliniowości do pomiaru i dają pełny zakres LK. Ze względu na zachowanie zakresów pomiarowych tych wejść trudno jednoznacznie wskazać rozwiązanie na kościach - są tam zarówno b. małe jak i całkiem spore wartości napięcia.
Do wejścia RJ11 nie podchodziłbym w ogóle bo podłączenie czujki ds18b20 wymaga inicjalizacji LK, w trakcie której zapewne jest zbierane jej ID i LK jest do tego potem bardzo przywiązany. Przełączanie w locie raczej się nie sprawdzi.
Pozostaje dht11/22 - z tym powinno się udać, zapewne wystarczy zwykły multiplekser 74hc4067. Jego wyjście wpinasz do LK, do wejść podłączasz czujniki (data), adresowanie robisz jak poprzednio, zasilanie czujek robisz normalnie. Tyle, że tu szybkość będzie żadna, bo te czujki wysyłają pomiary co 2 sek więc odpytanie wszystkich może zająć ponad pół minuty. hock:
Do wejść analogowych (INP1-3)zastosowałbym jednak przekaźniki - nie wprowadzają nieliniowości do pomiaru i dają pełny zakres LK. Ze względu na zachowanie zakresów pomiarowych tych wejść trudno jednoznacznie wskazać rozwiązanie na kościach - są tam zarówno b. małe jak i całkiem spore wartości napięcia.
Do wejścia RJ11 nie podchodziłbym w ogóle bo podłączenie czujki ds18b20 wymaga inicjalizacji LK, w trakcie której zapewne jest zbierane jej ID i LK jest do tego potem bardzo przywiązany. Przełączanie w locie raczej się nie sprawdzi.
Pozostaje dht11/22 - z tym powinno się udać, zapewne wystarczy zwykły multiplekser 74hc4067. Jego wyjście wpinasz do LK, do wejść podłączasz czujniki (data), adresowanie robisz jak poprzednio, zasilanie czujek robisz normalnie. Tyle, że tu szybkość będzie żadna, bo te czujki wysyłają pomiary co 2 sek więc odpytanie wszystkich może zająć ponad pół minuty. hock: