#4
Niestety, reagowanie na próg przedziału a nie wartość pomiaru jest cechą LK i tego nie ominiesz. To samo będzie dotyczyć także schedulera - jeśli (w Twoim przykładzie) o 21:59 nastąpi awaria zasilania na 2 min. to reset (ustawiony na 22:00) także nie zatrybi mimo, że o 22:01 zasilanie będzie OK.

Oczekiwaną funkcjonalność możesz zrobić na analogu - odpowiedni termistor podłączasz szeregowo z opornikiem do źródła napięcia (może być z LK) i podłączasz pomiar napięcia przez LK. Opornik bocznikujesz przekaźnikiem (np. Out1) sterowanym przez scheduler. A przekaźnik Out0 jest sterowany w funkcji napięcia z tablicy zdarzeń. Zadziałanie przekaźnika Out1 spowoduje np. zwarcie opornika i przejście LK przez próg zadziałania dla wejścia pomiaru napięcia - i gitarra. Wink

Drugie rozwiązanie jest nieco droższe ale bardziej uniwersalne - logikę działania umieszczasz na odrębnym kompie i nie używasz wtedy ustawień w LK, sterujesz komendami z tego kompa a LK pełni wtedy rolę urządzenia pomiarowego i sterującego przekaźnikami (bez logiki). Taki "komp" można zrobić np. na routerze za 30-50 zł z użyciem openwrt.
Tyle, że ... taki router z openwrt sam też może odczytać ds18b20 i wysterować przekaźnik podpięty pod gpio. Big Grin