09-12-2015, 09:59 PM
Przy tym to się raczej nie naprogramujesz.
Czyli
-przekaźnik1 załączony powyżej 27 st.
-przekażnik2 załączony powyżej 30 st.
Instrukcja - strona 13,
- dla przekaźnika1 zamiast "10" ustaw 27, zamiast "30" ustaw 99,
- dla przekaźnika2 zamiast "10" ustaw 30, zamiast "30" ustaw 99.
Zakładam, że wartość temp. 99st. nie jest możliwa do osiągnięcia.
NIe zapomnij, że układ reaguje przy przejściu przez wartość progową, czyli jak włączysz zasilanie LK a temperatura czujnika będzie >30st. to nie załączy żadnego przekaźnika.
Czyli
-przekaźnik1 załączony powyżej 27 st.
-przekażnik2 załączony powyżej 30 st.
Instrukcja - strona 13,
- dla przekaźnika1 zamiast "10" ustaw 27, zamiast "30" ustaw 99,
- dla przekaźnika2 zamiast "10" ustaw 30, zamiast "30" ustaw 99.
Zakładam, że wartość temp. 99st. nie jest możliwa do osiągnięcia.
NIe zapomnij, że układ reaguje przy przejściu przez wartość progową, czyli jak włączysz zasilanie LK a temperatura czujnika będzie >30st. to nie załączy żadnego przekaźnika.