05-19-2015, 01:37 AM
PWM - nie.
Jeśli zerkniesz w event config - widać, że dla przekroczenia konkretnej wartości czujnika możesz włączyć lub wyłączyć PWM z określoną częstotliwością i wypełnieniem. I tyle. Aby zareagować na inną wartość na czujniku musisz użyć ... drugiego czujnika - odpowiednio podzieliwszy to na zakresy. O liniowej zmianie możesz zapomnieć.
Przy okazji - zakres częstotliwości PWM w LK średnio nadaje się do sterowania wentylatorami - zapewne będą piszczeć.
Efekt bez piszczenia osiągniesz stosując progowe sterowanie napięciowe z wykorzystaniem kilku przekaźników.
Jeśli zerkniesz w event config - widać, że dla przekroczenia konkretnej wartości czujnika możesz włączyć lub wyłączyć PWM z określoną częstotliwością i wypełnieniem. I tyle. Aby zareagować na inną wartość na czujniku musisz użyć ... drugiego czujnika - odpowiednio podzieliwszy to na zakresy. O liniowej zmianie możesz zapomnieć.