#25
rozumiem, że podłaczenie 230V przez przekaxnik jest zrozumiałe, chodzi tylo o reset i power z komputera.
Chce Pan mieć 3 możliwości:
1. Odłączenie zasilania od komputera.
2. Wyłacznie komputera tak jak przyciskiem power
3.reset komuptera tak jak przyciskiem reset.

Są dwie możliwości:
1.Najlepiej jak by Pan dokupił płytkę z 4 dodatkowymi przekaźnikami i kabelki od power i resetu poprowadził przez przekaźnik.
2. Jeśli wejscia od komputera (power i reset) mają dość duzą impedancję (to musiał bym sprawdzić na jakim komputerze) to można te wejscia podpiąć bezpośrednio do wyjść z LK (złacze IDC10) tak gdzie się podpina płytkę z dodatkowymi przekźnikami. Złacze IDc10 jest rospisane w instrukcji.

Załaczam
.zip   lk-power.jpg.zip (Rozmiar: 37.52 KB / Pobrań: 643) rysunek jak podpiać bez dodatkowych przekaxników, ale wczesniej musze sprawdzić impedancje wejscia w komputerze, jak sprawdze dam znać
pozdrawiam
tomek