Błędne odczyty z INP4 i INP5
#3
Witam
W tej chwili nic nie jest podłączone do wejscia INP4 (pomiar prądu), może dla tego takie wskazania. Posiadam czujnik ACS711ex do pomiaru prądu 30A ktory podlacze i sprawdzę czy pomiar bedzie OK (oczywiscie przy odpowiednim ustawieniu ACS).
Natomiast jesli chodzi o pomiar napięcia to do wejscia INP5 mam podlaczony dzielnik na napiecie pomiarowe 44V, co daje mnoznik 12,2. Przy pojawiajacym się napieciu rzędu kilku V razy mnoznik 12,2 daje odczyt kilkudziesięciu V bez żadnego sygnalu podawanego na wejscie dzielnika.
Pozdrawiam Czesław