WatchDog
#16
Witaj Tomku,
Ściągnąłem nowe oprogramowanie wersję 1.27 i niestety jest tam bloker dla funkcjonalności watchdog:
Przypadek testowy 1:
1. upgrade oprogramowania z wersji 26 do 27
2. watchdog skonfigurowany i włączony na adres IP dla wyjścia OUT2 na działające urządzenie IP 192.168.0.2, zdarzenie RESET=10s, PING Failures=6
3. zaznaczam checkbox - "Reverse out state" aby widzieć rzeczywisty stan urządzeń
4. klikam na zieloną kontrolkę dla wyjścia out2 aby wyłączyć zasilanie na urządzeniu out2 (IP 192.168.0.2), żeby sprawdzić czy zadziała watchdog bo odciąłem zasilenie

Rezultat: Nic się nie dzieje przez okres nawet 30s, a przekaźnik pozostaje w takim stanie jak był po wykonaniu pkt. 4

Przypadek testowy 1:
1. upgrade oprogramowania z wersji 26 do 27
2. watchdog skonfigurowany i włączony na adres IP dla wyjścia OUT2 na działające urządzenie IP 192.168.0.2, zdarzenie RESET=10s, PING Failures=6
3. zaznaczam checkbox - "Reverse out state" aby widzieć rzeczywisty stan urządzeń
4. odłączam zasilanie od urządzenia na IP 192.168.0.2

Rezultat: Przekaźnik przełącza się w stan przeciwny i zostaje w nim, pomimo że powinien po 10s wrócić do stanu poprzedniego bo działa w funkcji resetu.

Jeśli możesz udostępnić mi swój email to będę Ci podsyłał takie ewentualne rzeczy na email.