W sumie poradziłem sobie i działa to wszystko całkiem nieźle, szkoda tylko, że nie ma takiej wizualizacji (zegarów) ale i tak można wszystko ustawić.
- Pod wejście INP1 podłączyłem sondę lambda, zakładając zworkę na piny i zmieniając mnożnik na x1.0.
- Przekaźnik na OUT0 załącza mi grzałkę w sondzie lambda gdy na PT1000 pojawi się temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza.
- Wyjścia od OUT1 do OUT5 załączają mi diody LED odpowiednio przy:
OUT1- 0,2V
OUT2 - 0,35V
OUT3 - 0,5V
OUT4 - 0,65v
OUT5 - 0,8V
I tutaj mam zgrubną wizualizację spalin bez dostępu przez komputer.
- Dodatkowo monitoruję sobie temperaturę na piecu i zaworze mieszającym + wilgotność i temperatura w kotłowni + brak paliwa (pelletu) w zasobniku z informacją na maila.
- Pod wejście INP1 podłączyłem sondę lambda, zakładając zworkę na piny i zmieniając mnożnik na x1.0.
- Przekaźnik na OUT0 załącza mi grzałkę w sondzie lambda gdy na PT1000 pojawi się temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza.
- Wyjścia od OUT1 do OUT5 załączają mi diody LED odpowiednio przy:
OUT1- 0,2V
OUT2 - 0,35V
OUT3 - 0,5V
OUT4 - 0,65v
OUT5 - 0,8V
I tutaj mam zgrubną wizualizację spalin bez dostępu przez komputer.
- Dodatkowo monitoruję sobie temperaturę na piecu i zaworze mieszającym + wilgotność i temperatura w kotłowni + brak paliwa (pelletu) w zasobniku z informacją na maila.