Nowa wersja softu 3.00 home do pobrania
#6
Witam,
Mam do urządzenia wgrany soft 3.0 oraz podłączone 4 czujniki DS18B20 1-Wire. Czujniki mają mierzyć temperatury w 4 lodówkach i w przypadku zmiany temperatury poza ustawiony zakres powiedzmy 2-10 stopni mają załączyć przekaźnik Out0. Wszystko działa ok, jeśli zdarzenie przekroczenia temperatury występuje dla jednego z czujników. Przekaźnik załącza się w przypadku wyjścia czujnika poza ustawiony zakres temperatury i wyłącza się, jak temperatura wraca do zdefiniowanego zakresu. W przypadku gdy przekroczenie temperatury nastąpi dla powiedzmy 2 czujników, następuje załączenie przekaźnika – ok., następnie temperatura wraca do normy ale tylko dla jednego czujnika, wówczas przekaźnik wyłącza się, mimo że drugi czujnik nadal jest poza ustawionym zakresem temperatury.
Czy jest szansa aby przekaźnik wyłączał się dopiero wtedy, gdy wszystkie czujniki wrócą do ustawionych zakresów temperatury, a nie jak jeden wróci do normy ?

pozdrawiam
qenq