Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2
#20
Można zmienić w INP1 na V oraz w INP2 na KTY i działa - jednak nie można ciągle zmienić przy obliczaniu mocy z INP3 na INP1 - co prawda nie potrzebuję tego bo dla mnie przydałoby się mierzyć INP12 w stosunku do INP1 lub INP3, ale jak teraz poprawiałeś to pewnie wiesz gdzie jest błąd.
Ale tak w ogóle po co te ustawienia tutaj - czy nie lepiej w innym oknie - tak, żeby przez przypadek czegoś nie przełączyć. np KTY84 jak ustawimy to już potem nie ma co tego zmieniać. To samo na INP1 - jak zdecydujemy się na pomiar napięcia to na temp nie będziemy mieli potrzeby zmieniać - no chyba, że brak pamięci flash - a to wszystko tłumaczy.
PT1000 działa dobrze.
KTY84 nie działa - czy ktoś to może sprawdzić? Cały czas coś się zmienia na tym wejściu, to odlicza, to pokazuje N/A, ale żadnego sensu to nie ma.
Pytanie czy podłączamy tak jak diodę LED tzn Anodę do + a katodę do INP2 czy odwrotnie.
<t></t>
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości