Nowa wersja softu 2.22 dodatkowa funkcjonalność + instrukcj
#2
A byłaby szansa poprawić rozdzielczość wyświetlania napięcia na Inp1? Czy takie rzeczy to tylko w wersji Professional? Wink
Jest zakres do 3,6V z rozdzielczością 0,1V czyli zaledwie około 5 bitów, przydałaby się rozdzielczość 0,01V i sądzę że ADC spokojnie da radę, tylko wyświetlany wynik jest zaokrąglany do 1 zamiast 2 miejsc po przecinku. W trybie pomiaru temperatury oczywiście powinno zostać bez zmian (rozdzielczość co 0,1C).

Oprócz tego używając dłużej wersji 2.15 widzę że od czasu do czasu sama z siebie się restartuje nawet jak długo nie zaglądam (czyli można wykluczyć wbudowany serwer WWW jako przyczynę), także popracujcie nad stabilnością. Jak to ma być watchdog do restartowania innych wieszających się sprzętów to sam powinien być niezawodny. Zobaczę jak będzie w 2.22 - używam do monitorowania zasilaczy buforowych (dobrych, nie chińskich - Merawex Cameleon typ P, 12V/16A - więc to nie one są przyczyną restartów, nic innego się nie restartuje a zasilam trochę UBNT, MT i innych zabawek) gdzie odczytuję napięcie (zasilanie modułu), prąd pośrednio przez Inp1 (przetwornik hallotronowy 4V/10A), temperaturę akumulatora czujnikiem DS18B20 i stan zasilacza buforowego (wejścia dwustanowe kontrolera podłączone do wyjść przekaźnikowych zasilacza, styki zwarte czyli stan niski gdy wszystko OK). Man 2 komplety (zasilacz buforowy, akumulator, kontroler) i obu kontrolerom zdarza się restart, ale nie jednocześnie lecz w losowych momentach, nieregularnie ale mniej więcej co kilka dni.