11-10-2013, 11:14 AM
cam1 napisał(a):Mimo tego wyjaśnienia jest nadal coś nie tak i zaobserwowałem, że ten efekt widać też jak np odłączymy któryś z czujników DS. Wtedy głupieją wszystkie wyjścia i nie pomaga ponowne podłączenie czujnika. Trzeba jeszcze zrestartować moduł.To raczej kwestia ustawie w tablicy, standardowo jest 100 i 0, DS jak jest niepodlaczony na stronir wyswietla N/A, a w rzeczywistosci daje -60 i te -60 jest analizowane w tablicy, wiec przy odłaczeniu czujnika, wszytskie warunki ponizej 0 są spelnione i pewnie dlatego załacza wszytskie wyjscia. Najlepiej ustawić w dolnych okienkach poniżej -60 np. -90.
pozdrawiam
tomek
tomek