NOWY SOFT 2.55 i 3.18 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2
#52
Zmiana niby drobna, a zamieszanie było - ale ok.
Mimo tego wyjaśnienia jest nadal coś nie tak i zaobserwowałem, że ten efekt widać też jak np odłączymy któryś z czujników DS. Wtedy głupieją wszystkie wyjścia i nie pomaga ponowne podłączenie czujnika. Trzeba jeszcze zrestartować moduł.
Druga sprawa, to opisane wyżej działanie występuje poprawnie jeżeli ustawimy histerezę różną od zera. Jak ustawiona była na 0 to działał tylko próg narastający. Dla stanu opadającego nie było reakcji. Dopiero jak ustawiłem histerezę np 0.1 to zaczęło działać drugie zbocze.
Odnośnie mulastego działania - to widać wyraźnie jak w ten sam LK wrzucam 2.51 i chodzi żwawo, potem bez zmian hardware wrzucam 2.55 i nawet zwykłe przełączanie działa ospale.
No i jeszcze w tej wersji "ERROR: Connection to board was lost." występuje średnio co 3 do 5 min przez 20 do 40 sek. Na 2.51 występowało to bardzo rzadko.
Jeszcze jedna sprawa: coś przestał działać watchdog. Ustawienia bez zmian i brak reakcji. Ustawiłem dodatkowe kanały dla jeszcze dwóch IP i nic, nie reaguje.