Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NOWY SOFT 2.55 i 3.18 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2
#51
cam1 napisał(a):1. próba zmiany stanu przez klik w aplikacji powoduje półsekundowy efekt i powrót do stanu poprzedniego,
Była mała zmiana w tablicy zdarzeń, polegająca na tym, że jak wartość z danego czujnika przekroczy próg + histereze to załączy wyjscie, jak spadine poniżej progu ale jeszce bez histerezy i ktoś teraz recznie wylaczy wyjscie to po ponownym przekroczniu progu znów wyjscie zaostanie załączone, ponizej przyklad jak to dzialalo w wersji poprzedniej i aktualnej.

wartoś w górnym okienku 10 histereza 3.
Dla wczesniejszej wersji:
1.czujnik osiaga 13, wyjscie ON
2.czujnik spada do 7 wyjscie OFF
3.czujnik osiaga 13 wyjscie ON
4.czujnik spada do 11 wyjscie bez zmian
5.ktos recznie ustawia wyjscie na OFF
6.czujnik ponownie osiaga 13 wyjscie bez zmian czyli OFF
7.czujnik spada do 7 wyjscie bez zmian czyli OFF
8.czujnik osiaga 13 wyjscie ON

W obecnej wersji :
1.czujnik osiaga 13, wyjscie ON
2.czujnik spada do 7 wyjscie OFF
3.czujnik osiaga 13 wyjscie ON
4.czujnik spada do 11 wyjscie bez zmian
5.ktos recznie ustawia wyjscie na OFF
6.czujnik ponownie osiaga 13 wyjscie na ON - tu jest roznica do starej wersji
7.czujnik spada do 7 wyjscie OFF
8.czujnik osiaga 13 wyjscie ON

Ta zmian ma plusy i minusy, plusem jest to że kazde przekroczenie zadanego progu powoduje zalacznie, na wypadek kgy ktos recznie wylaczy, wczesniej ponowne zalaczenie nastepowalo dopiero jak wartośc czujnika osiagnelo dolna granice z histereza i powrocila do górnej.
Minus jest taki, że jak akurat sygnal z czujnika bedzie oscylowal w granicy 13+-1 i ktos go recznie wylaczy to po przekroczeniu 13 zostanie znowu zaloczony.

Co do zamulania to muimu sprawdzic zmiany zwiazane z TCP
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości