Niech Pan podłączy pod styki, które są zwarte przy stanie OFF, tak jak na rysunku poniżej. Stan OFF określa stan przekaźnika nie stan urządzenia, które jest podpięte pod przekaźnik. Przy takim podłączeniu nawet jak LANkontroler nie będzie włączony to urządzenie podłączone przez przekaźnik będzie miało zasilanie. W watchdoog ustawia Pan reset na np. 10 sekund i w przypadku barku odpowiedzi na pingi LAN kontroler załączy przekaźnik (będzie stan ON) ale tym samym odłączy zasilanie od urządzenia na 10 sekund. Po 10 sekundach przekaźnik się wyłączy na OFF a zasilanie do urządzenie powróci.
pozdrawiam
Niech Pan podłączy pod styki, które są zwarte przy stanie OFF, tak jak na rysunku poniżej. Stan OFF określa stan przekaźnika nie stan urządzenia, które jest podpięte pod przekaźnik. Przy takim podłączeniu nawet jak LANkontroler nie będzie włączony to urządzenie podłączone przez przekaźnik będzie miało zasilanie. W watchdoog ustawia Pan reset na np. 10 sekund i w przypadku barku odpowiedzi na pingi LAN kontroler załączy przekaźnik (będzie stan ON) ale tym samym odłączy zasilanie od urządzenia na 10 sekund. Po 10 sekundach przekaźnik się wyłączy na OFF a zasilanie do urządzenie powróci.