przez wilkxt » dzisiaj, o 08:50

"sprawdz jaka wartosc sie wyswietla przy inp5 i jakie sa ustawione w tablicy, prawdopodobnie jest spelniony warunek i dlatego zalacza wyjscia"



Punkt wyjścia reset Przyciskiem RESETU do nastaw fabrycznych HW:1.2 SW:3.12
zmiana wersji oprogramowania na SW:3.18
zmiana adresu w ustawieniach sieci na docelowe
wyłączenie zasilania
podłączenie do sieci docelowej

goła płytka bez podłączonych czujników, napięć i prądu

"Control Panel" wszystkie wyjścia OFF
"Events Config" ptaszek INP5 A
klik przekaźnika
"Control Panel" wszystkie wyjścia ON
nie można ręcznie zmienić stanów wyjść na OFF (zmiana na bardzo krótką chwile)
"Events Config" odptaszkowanie INP5 A
"Control Panel" można wszystkie wyjścia ręcznie zmienić na OFF (stabilnie)

W ramach dalszych testów

podłączenie czujnika temperatury i wilgotności pokazuje poprawnie w pozycji zatrzymanego zliczania INP3D
po przełączeniu na zliczanie INP3D wskazania temperatury i wilgotności pokazują 0.0