Automatyczne PWM
#2
powyzej 26 załacza pwm i zwieksza wypelnienie tak jak piszesz, jak przekroczy 30 to wyłącza PWM.
Jak spadnie poniżej 26 to też wyłącza PWM.
Teraz pytanie co to oznacza wyłącza PWM? Oznacza to że na wyjsciu PWM z LK bedzie stan HiZ , a że ty masz tam podciągniety rezystor do gnd, to bedzie tak ze na wejsciu drivera bedziesz mial stan niski. Dla drivera 4424 oznacza to że grzałka bedzie odłączona i ten driver powinnienes zastosować.
Jak zastosujesz driver 4423 to grzałka bedzie grzała jak na wyjsciu pwm bedzie stan niski, a wiec odwrotnie czyli, dla wypelnienia 5 % grzałka bedzie grzała na 95 %, dla wyłączonego pwm grzałka bedzie grzała na 100%, dla PWM załaczonego na 100% grzałak się wyłączy.
pozdrawiam
tomek