08-06-2013, 10:21 AM
W zakupionej płytce masz we/wy:
IP+ i IP-
Fault
VCC
OUT
GND x2
DO vcc podpinasz vcc z LK czyli 3,6V, GND do GND LK, a OUT do wejsćia INP12 w LK (pierwszy pin na złaczu IDC10).
DO IP+ i - szeregowo obwód mierzonego pradu. Przy braku przepływu prądu powinienieś mieć na wyjsciu OUT około 1,8V (połowa napiecia zasilania), teraz w zależności od kierunku przepływu pradu napiecie bedzie rosnać powyżej 1.8V lub się zmniejszać. Wskazania w aktualnym sofcie dla INP12 sa takie, że dla 1,8V powinieneis dostac wartośc około 512, dla 3,6V-1023, a dla 0V - O.
Zalezność opisuje wzór: wartośc w INP12=(1023*VOUT)/3,6V. Żeby mieć wynik wyswietlany w amperach musze zmienić soft ale możesz potestować jakie bedą teraz wskazania.
IP+ i IP-
Fault
VCC
OUT
GND x2
DO vcc podpinasz vcc z LK czyli 3,6V, GND do GND LK, a OUT do wejsćia INP12 w LK (pierwszy pin na złaczu IDC10).
DO IP+ i - szeregowo obwód mierzonego pradu. Przy braku przepływu prądu powinienieś mieć na wyjsciu OUT około 1,8V (połowa napiecia zasilania), teraz w zależności od kierunku przepływu pradu napiecie bedzie rosnać powyżej 1.8V lub się zmniejszać. Wskazania w aktualnym sofcie dla INP12 sa takie, że dla 1,8V powinieneis dostac wartośc około 512, dla 3,6V-1023, a dla 0V - O.
Zalezność opisuje wzór: wartośc w INP12=(1023*VOUT)/3,6V. Żeby mieć wynik wyswietlany w amperach musze zmienić soft ale możesz potestować jakie bedą teraz wskazania.
pozdrawiam
tomek
tomek