boe666 napisał(a):Spróbowałem równolegle - żadnych zmian, szeregowo - brak odczytu sygnałów (100nF)dołuz drugi, trzeci, albo wiekszy kondensator, potestuj
Podpiąłem bezpośrednio, 2 zliczenia na impuls, ale czasem 1, dałem 100nF równolegle, 1 zliczenie na impuls (czyli ok), czasem jednak 2 na impuls.
Jak widać jest to niestabilne. Przy liczniku który daje 10l/impuls , jest ważne czy zliczył 2 impulsy na minutę czy np 3, bo brak jednego to błąd rzędu 20-30% (pompa pompuje 30l/min dla CWU i 40l/min dla CO)więc mi COP spada dramatycznie a tego nie chcę. Czy mógłby ktoś doradzić jak to podpiąć, może jakiś optotriak czy coś, bardzo zależy mi na stabilności odczytu tych impulsów.
boe666 napisał(a):ja zwiera - 100ohm, jak nie zwiera to brak przewodzenia
Skoro jest brak przewodzenia, a jak zwiera 100om to powinno działać bezpośrednio, sprawdz jeszcze raz, może cos żle podłączyłeś wczesniej
pozdrawiam
tomek
tomek