Pilot otwierania bramy
#16
INP6 to czujnik ds18b20, jak ten czujnik zostanie odłączony to odczytywana wartosc z niego wynosi -60, moze być przypadek że masz jakiś chwilowy problem z komunikacją z czujnikiem i na moment odczyta -60 (na stonie pisze N/A, ale naprwede jest -60), jesli masz aktywowane wejscie INP6 w tablicy zdarzeń to prawdopodobnie w okienkach od out0 masz ustawione domyślne 100 i 0, wieć gdy czujnik poda -60 to jest ponizej 0 i załącza wyjscie. Ustaw to pole z 0 na np. -80, najlepiej dla wszystkich wyjsc i zobacz czy jest poprawa.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz