Napięcie sterujące OUT1-4
#7
Mam pytanie w związku z OUTami na złączu IDC10
Potzebuje podłączyć przekaźniki 12V/30A lub 5V/30A
Jak piszecie wyżej stan aktywny (ON) jest stanem niskim (0V), a OFF wysokim (3,6V).
Czy mogę w takim razie podłączyć przekaźnik 5V w taki sposób, że OUT1-4 będę traktował jako GND a +5V pobiorę z za regulatora napięć?
tylko obawiam się jednej rzeczy. W chwili załączenia wyjścia będzie na przekaźniku 5V a w chwili wyłączenia (5 - 3,6V) - to chyba nie jest za dobre.
Jak w takim razie jest podłączony przekaźnik 5V od OUT0 - czy może przez tranzystor? Niestety nie spotkałem w sklepie przekaźników 3,6V - najmniejsze.

Mogę prosić o rozrysowanie jak prawidłowo można podpiąć przekaźnik pod OUT1-4?

Ewentualnie może przekaźnik półprzewodnikowy a dopiero za nim przekaźnik np 12V/30A