#2
MrG napisał(a):1. Zasilanie - czy dla sterowania LK konieczny jest zasilacz buforowy z podtrzymaniem czy tez zwykly zasilacz bez podtrzymania. Innymi slowy czy LK zapamietuje ustawienia po zaniku zasilania czy przekazniki wracaja na pozycje poczatkowa, czy istnieje podtrzymanie nastawy czasu.
Same ustawienia są zapamietywane, a przekaxniki ustawiają sie w zalezności od warunków w events config lub ustawienia wymuszającego ich stan po załaczeniu.
Natomiast nie jest zapamietywany aktualny stan, np. jesli recznie wlaczysz przekaznik i wylaczysz LK to po ponownym właczeniu przekąznik bedzie wylaczony.

MrG napisał(a):2. Wejscie logiczne - czy samo zamkniecie ukladu (zalaczenie) pomidzy GND i INP wystarcza do odczytania przez tego przez LK jako zmiana stanu z 0 na 1?
Tak

MrG napisał(a):3. HTTP - sterowanie zdalne.... To jest moj najwiekszy problem. Nie mam problemu aby przesterowac LK bedac w zasiegu domowej sieci WiFi do ktorej podepne LK. Co zrobic aby sprawdzic temp i zalaczyc jeden z przekaznikow bedac "na drugim koncu swiata", aby wejsc na strone, zalogowac sie, kliknac i aby zadzialaloSmile?

Musisz miec publiczny adres IP i zrobić przekierowania na routerze. NAjważniejsze czy maz publiczny adres IP?
pozdrawiam