04-09-2013, 09:34 PM
Jeśli chodzi o załączenie wyjśc po włączeniu danego wyjścia w events config to w przypadku gdy nie są podpięte czujniki i jest wyswietlane "N/A" to tak naprawdę saą tam ujemne wartości z poza zakresu czujnika około -60, dlatego żeby nie aktywowały się wyjscia to najlepiej w dolnym zakresie w events config zmienic domyślne 0 na np. -90.
Dla wejśc napięciowych gdzie jest 0 zamiast "N/A" wystarczy wpisac -1 lub dodac histerezę wyjscia np. 0,1.
Dla wejśc napięciowych gdzie jest 0 zamiast "N/A" wystarczy wpisac -1 lub dodac histerezę wyjscia np. 0,1.
pozdrawiam
tomek
tomek