DTSU666+LK4
#3
Licznik z oznaczeniem -H i przekładnikami na kablach nie będzie działał z LK - żadnym jeśli jest też wpięty do modbusa falownika

Działanie w trybie single - też przysporzy wam sporo kłopotów - Nowa wersja licznika serie "10C014xxxxxx" nie kasuje błędów automatycznie i jeśli złapie błędy komunikacji to przestanie odpowiadać oczekując na komendę skasowania ich! lub odcięcie zasilania.  ustawienie DTU to 8n1 z 3 ostatnimi cyframi numeru seryjnego.
Można dać też opornik 120ohm między A+ B- RS'a by to częściowo oszukać... do pewnej długości kabla to  nawet działa.

ogólnie te liczniki DTSU666 są problematyczne i tylko mbtranslator sobie z nimi radzi i to jedyna opcja sczytywania danych z nich w locie przez dłuższy czas. 
tam jest wbudowana komunikacja dwukierunkowa i systematyczne czyszczenie rejestru błędów oraz cykliczne restarty transmisji. 
mbtranslator umożliwia też odczyt falownikom oraz wystawia endpoint wifi z dostępem do strony www lub jsona z danymi licznika w czasie rzeczywistym. Nie zakłóca pracy falownik <--> licznik - do wybory już kilka trybów pracy. 

       