#2
gamonik napisał(a):witam
mam problem
czy mozliwe jest zapisanie nastaw wejsc czy ma to byc pomiar temperatury czy napiecia - np w wejsciu INP1
zauwazylem ze jak ustawie Sensor Type jako VCC zamiast TEMP - INP1 i wylacze zasilanie to ponownym podaniu
zasilania do LANKontrolera znow wejscie INP1 ma Sensor Type jako TEMP
brakuje mozliwosci zapisania typu SENSORA w pamieci by po ponownym uruchomieniu restarter pamietal te nastawy
bedzie poprawione w nastepnej(2.42) wersji softu

gamonik napisał(a):druga kwestia:
czy gdzies jest dokladnie opisana konfiguracja Events Config
i okienek edycyjnych czego kazde z nich sie tyczy tzn.
np
mamy INP1 i kolumne Inputs - CV - i tam domyslnie 0.0 - co to pole oznacza
ptaszek oznacza ze aktywuje to wejscie na zmiene wartosci
a co oznaczaja dwa pola edycyjne np w OUT0 - to gorne z domyslna wartoscia 100 i dolne z wartoscia domyslna 0

oraz kolumne PWM z czterema polami edycyjnymi: pierwsze: 100.0, drugie: 0.0, trzecie: 0 Hz , czwarte: 0.0%

w instrukcji jest opisane http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=2980
A tak po krótce, to w polu przy nazwie wyjscia ustawiasz histereze załaczania. W okienku górnym ustawiasz próg załaczania przy przekroczeniu tej wartosći przes czujnik, a w okienku dolnym, próg załączania przy przekroczeniu tej wartosći w dół. Przy PWM Hz oznacza częstrotliwosć z jaką się załączy PWM a % to wypełnienie sygnału PWM.

gamonik napisał(a):trzecia kwestia:
czy w WatchDog mozna sterowac pingiem jednego urzadzenia kilkoma wyjsciami a nie tylko jednym przypiasanym pod IPx

tylko jednym, jak powstanie wersja softu dla ISP to watchdoog bezie bardziej rozbudowany, kosztem innej funkcjonalności z czujnikami

gamonik napisał(a):czwarta kwestia:
Scheduler: czy moze on byc nie tylko uzalezniony od wejscia "Auto switch if INP1D 0/1" ale i od INP2D i innych
czy przewidziane jest stworzenie pola wyboru ktore wejscie ma decydowac
Moze to być dodane ale tylko w wersji softu HOME czyli bez watchdooga

gamonik napisał(a):piata kwestia:
gdzie dokladnie mozna znalezc opis : wykorzystania PWM Output - i ktore wyjscie na LAN Kontrolerze jest sterowane przez PWM Output
w instrukcji jest napisane które to wyjście(chyba 7 na złączu idc10)
pozdrawiam