wykryte bledy lk4
#4
Kolejny wyłapany błąd to zadanie z opcją weryfikacji stanu innego zdarzenia... 
jeśli mamy kolejkę zdarzeń i wpadnie nam do głowy by zdarzenie nr 3 było zależne od 1 to jest wszystko ok ale gdy przestawimy zależność na zadanie późniejsze w naszym wypadku np 4 to po kilku godzinach (zależnie od obciążenia) dostęp do www się wysypie, a same zadania z opcja weryfikacji innych nie działają jak należy... 
czyli działa każde proste zdarzenie np detekcja
Kod:
if inpdx = 1 ==> out1 on/off 
ale zdarzenie poniższe reaguje tak jakby pobierało dane z jakiegoś innego 
Kod:
if inpdx = 1 and ev6 = 1 ==>out3 on/off 
z tym ze nie można podglądnąć co jest "nie halo" bo www nie jest dostępne. po restarcie wszystko wydaje się działać ok i po jakimś czasie wysypuje interface www i ponownie robi głupoty. 

Zdemontowałem go z testowego suntrackera bo niezłe jazdy nim odprawiał do tego stopnia ze zrobił zwarcie na out serwa.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
wykryte bledy lk4 - przez stAch - 11-01-2023, 09:34 PM
RE: wykryte bledy lk4 - przez wilkxt - 11-20-2023, 01:02 PM
RE: wykryte bledy lk4 - przez stAch - 11-21-2023, 02:06 PM
RE: wykryte bledy lk4 - przez stAch - 11-25-2023, 01:51 PM
RE: wykryte bledy lk4 - przez wilkxt - 11-25-2023, 11:21 PM

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości