Licznik 3 fazowy
#5
Odkopuje z cyklu "przydasie" licznik modbus L3F1946 i moja walka z magazynem energii Sun2000 
Licznik podłączamy do falownika tak samo jak Smart Power Sensor , poprzez styki 7,9 w złączu komunikacyjnym falownika.
Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego modbus po stronie licznika:
Kod:
addr: 11, baud: 9600, data: n.8.1, port: rtu
Po podłączeniu do falownika licznik wykrywany jest jako DTSU666-H.

można podglądać wiele ciekawych informacji na żywo oraz minn miesięczne zapisane w liczniku! zestawienia i bilanse
takie jak szczytowe napięcia na poszczególnych fazach w ostatnim okresie rozliczeniowym (--PGEnergia nie będzie zadowolona--)

wybrane ustawienia do modbus LK
Kod:
{"name":"L3F1946-4P","bitrate":0,"parityBit":0,"stopBit":1,"delayBetweenReads":0.1,"readings":[{"name":"A phase voltage","unit":"V","divisor":100,"address":0,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"B phase voltage","unit":"V","divisor":100,"address":2,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"C phase voltage","unit":"V","divisor":100,"address":4,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"A phase current","unit":"A","divisor":100,"address":12,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"B phase current","unit":"A","divisor":100,"address":14,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"C phase current","unit":"A","divisor":100,"address":16,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"Total energy <","unit":"kWh","divisor":100,"address":52,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"Total energy >","unit":"kWh","divisor":100,"address":54,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"A phase view","unit":"kW","divisor":100,"address":34,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"B phase view","unit":"kW","divisor":100,"address":36,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"C phase view","unit":"kW","divisor":100,"address":38,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"Total view","unit":"kW","divisor":100,"address":24,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"APM  [Total]","unit":"Wh","divisor":10,"address":290,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"APM total","unit":"WH","divisor":10,"address":280,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"Max line V","unit":"V","divisor":10,"address":1557,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"Max month >","unit":"W","divisor":10000,"address":1551,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"Max month <","unit":"W","divisor":10000,"address":1552,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"Max month power","unit":"W","divisor":10,"address":1540,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0}]}
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Licznik 3 fazowy - przez marcinb - 01-06-2020, 11:30 AM
RE: Licznik 3 fazowy - przez wilkxt - 01-10-2020, 10:26 AM
RE: Licznik 3 fazowy - przez marcinb - 01-10-2020, 06:02 PM
RE: Licznik 3 fazowy - przez wilkxt - 01-10-2020, 08:34 PM
RE: Licznik 3 fazowy - przez stAch - 10-26-2023, 12:10 AM
RE: Licznik 3 fazowy - przez wilkxt - 11-28-2023, 12:51 PM

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości