09-17-2023, 09:55 PM
Bez przesady histereza 1st jest wystarczająca - pomimo ze czas reakcji głowicy jest powolny - sprawdzasz na 1stopniu a później jeśli jest ok zmniejszasz aż do wystąpienia błędu
poł żartem... chyba ze masz w mieszkaniu termity to wtedy trzeba ciepło utrzymywać co do dziesiętnej stopnia bo mogą się wyprowadzić...
a tak całkiem serio nawet gdybyś miał budynek pasywny z przewymiarowana instalacją CO to reakcja przy histerezie 1st nie spowoduje ci przegrzania pomieszczenia.. bo to nie realne... tu zasada termodynamiki.
Ponadto nie ma gwarancji że ciepło jest jednolicie rozprowadzone po pomieszczeniu i taka różnica w jednym kącie pokoju i tak ci występuje o ile nie więcej niż jeden stopień.
notabene sam jeszcze opóźniasz działanie głowicy deleyem a nawet przesuwasz go w czasie (2xdelay) - to samo zjawisko cieplne wykona ci większa histereza
ustawienie niskiej histerezy przeczy też założeniu że "nie ma powodu do częstego przełączania."
duże wahania temp przy sterowaniu głowica na grzejnikowa lub głowica na rozdzielaczu zależą wyłącznie od umiejscowienia termometru w badanym pomieszczeniu.
termometr powinien być oddalony od elementu grzewczego typu grzejnik o co najmniej 1,5m lub od podłogówki o metr - praca urządzenia grzewczego w trybie full off/on powoduje w takim pomieszczeniu wytworzenie się fali cieplnej która cyklicznie zakłóca ci odczyt a przy małej histerezie będzie robiła takie cuda bo zwyczajnie ci ja termometr wyłapie.
pisanie na podstawie autopsji na budynku zeroemisyjnym. tez to przerabiałem
PS po kilku latach zabawy mam 2 termometry parter poddasze i zupełnie wystarczają a histereza 1st. reszta została wyregulowana na głowicach powrotu i nic się nie przegrzewa.
poł żartem... chyba ze masz w mieszkaniu termity to wtedy trzeba ciepło utrzymywać co do dziesiętnej stopnia bo mogą się wyprowadzić...
a tak całkiem serio nawet gdybyś miał budynek pasywny z przewymiarowana instalacją CO to reakcja przy histerezie 1st nie spowoduje ci przegrzania pomieszczenia.. bo to nie realne... tu zasada termodynamiki.
Ponadto nie ma gwarancji że ciepło jest jednolicie rozprowadzone po pomieszczeniu i taka różnica w jednym kącie pokoju i tak ci występuje o ile nie więcej niż jeden stopień.
notabene sam jeszcze opóźniasz działanie głowicy deleyem a nawet przesuwasz go w czasie (2xdelay) - to samo zjawisko cieplne wykona ci większa histereza
ustawienie niskiej histerezy przeczy też założeniu że "nie ma powodu do częstego przełączania."
duże wahania temp przy sterowaniu głowica na grzejnikowa lub głowica na rozdzielaczu zależą wyłącznie od umiejscowienia termometru w badanym pomieszczeniu.
termometr powinien być oddalony od elementu grzewczego typu grzejnik o co najmniej 1,5m lub od podłogówki o metr - praca urządzenia grzewczego w trybie full off/on powoduje w takim pomieszczeniu wytworzenie się fali cieplnej która cyklicznie zakłóca ci odczyt a przy małej histerezie będzie robiła takie cuda bo zwyczajnie ci ja termometr wyłapie.
pisanie na podstawie autopsji na budynku zeroemisyjnym. tez to przerabiałem
PS po kilku latach zabawy mam 2 termometry parter poddasze i zupełnie wystarczają a histereza 1st. reszta została wyregulowana na głowicach powrotu i nic się nie przegrzewa.