09-17-2023, 09:17 PM
(09-17-2023, 08:35 PM)stAch napisał(a): ok
spróbuj zmienić ustawienia histereza 1 stopień a delay 0 bo aktualnie masz to ciut inaczej chyba dzieje się tak ze zdarzenie już startuje i przez delay i małą histerezę dzieją się cuda wianki na kiju
Temperatura zmierzona jest aktualnie dużo wyższa od zadanej, więc wyjście powinno być stale aktywne (siłownik termiczny zamyka zawór na grzejniku) i nie ma powodu do częstego przełączania. Mogę dać opóźnienie na 0 ale małą histerezę potrzebuję do w miarę dokładnej regulacji temperatury, inaczej będą duże wahania. Na tych samych ustawieniach jedynie po odwróceniu logiki zdarzeń (gdy temperatura wyższa od zadanej, ustaw wyjście na 1) wszystko działa jak należy. Docelowo i tak będzie tym sterował program komunikujący się przez sieć z kilkoma LK, a same LK będą tylko prostym I/O bez zdarzeń - tylko na razie ten program nie jest jeszcze gotowy, więc potrzebuję by LK działały samodzielnie jako "termostat pokojowy".