(08-29-2023, 07:25 PM)przeniek@ napisał(a): dzięki za podpowiedzi.
(08-29-2023, 06:04 PM)stAch napisał(a): ok rozumiem ze interesuje cie zintegrowanie przycisku z pokazaniem stanu jaki jet na przekaźniku impulsowym - to tak się nie da chyba ze zewnętrzna strona lub dedykowana płytka pośredniczącatak wiem, że się nie da, ale to kilka lnijek kodu a imo ciekawa funkcjonalność. byłoby miło po prostu
techniczne powiazanie pwm do wejscia jest możliwe aczkolwiek nie potrzebne z poziomu samego lk3 - opisany problem rozwiązuje każda dowolna aplikacja do zarzadzania na telefonie lk
polecam pobawić się aplikacja "http_shortcuts" w niej stworzysz sobie taki wymarzony guzik https://www.youtube.com/shorts/b-VXecOvjH0
(08-29-2023, 06:04 PM)stAch napisał(a): wysterowanie bezpieczne z nakladki pwm impedencja wtedy nie ma znaczeniaw pwm wiem, że nie ma znaczenia, ale czy masz pomysł jak ten przekaźnik bezpiecznie wysterować z OUT?
twoj sposob terowania ma wade bo chcez jednym wyjciem pwm wlaczac i wylaczac przekaznik - uzyj 2 oraz bocznika np epn051 ty masz do dyspozycji tylko no a tak uzyskasz no nc na ktorym zdyskryminujesz dostep kanalu pwm i nie bedzie tego szalentwa
przekaźnik lub MOSFET pośredniczący jeśli masz obawy że lk nie podoła
(08-29-2023, 06:04 PM)stAch napisał(a): po takiej zmianie jednym pwm robisz on a drugim off w zdarzeniach tez prosciej to ogarnac sheduler robi za formalnosc i wylacza stany pwmw dalszym ciągu mam problem dziwnej pętli jeśli każe w zdarzeniach przywracać stan pwm na 0. Włączanie i wyłączenie dwoma PWM to wg mnie marnowanie wyjść i trochę kombinacja przy sterowaniu...
ba mozna nawet 3 sterowac on a 4 off wszystkich
to musisz zrobić sobie płytkę drukowana zmieniającą każdorazowe pojawianie się napięcia na impuls - tranzystor i kilka oporników i kondensator schemat
Pętle się biorą stad ze lk po zmianie regóły realizuje odwrócenie stanu który był wcześniej. dlatego wiele już razy sugerowałem dodanie do zdarzeń opcji kiedy ma działać warunek czy na true czy na false lub jeśli wybierzemy oba te zaznaczenia będzie dział jak dotychczas. Ten sam problem ma wysyłanie sms po zmianie stanu reguły i powrocie do pierwotnego.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe