Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
jakiego typu to bistabilne, jeśli mocy np. hager epn540 to zrobisz to z pomocą bocznika do takiego przekaźnika. pwm tez wtedy zadziała na zasadzie jeśli pwm jest pod napięciem przekaźnik bistabilny zmieni stan

okablowanie - bocznik łączysz cewka przekaźnika i to on odcina natychmiast napięcie cewki po przełączeniu. w scheduler ustawiasz cyklicznie wyłączanie formalne pwm np co 5minut - można tez częściej. Do odczytu stanu używasz tego samego bocznika jego położenie odczytasz w input analog lub digital.
fotki i schemat podeśle jeśli jesteś zainteresowany - bo w tygodniu lub nawet dziś będę przy takiej instalacji.

(08-29-2023, 01:06 PM)przeniek@ napisał(a): Idealnie byłoby gdyby wyjścia OUT można było ustawiać jako bistabilne źródło sygnału. Muszę załączać czasem przekaźniki bistabilne i poza łatwym odczytem stanu takiego przełącznika, to ustawienie czasu powrotu na wartość minimalną 1s nie do końca jest tym, na czym mi zależy. 
Czy aby na pewno mówimy o bistabilnych? by wysterować taki przekaźnik i zmienić jego stan potrzebujemy impulsu napięcia właśnie przez czas np 1sek lub krócej/dłużej. Podanie napięcia przełączającego przez dłuższy okres czasu właściwie nie powoduje uszkodzenia przekaźnika a jedynie blokuje jego zmianę z innego źródła. Co do odczytu ich stanu to też nie jest to takie proste kanał równoległy lub bocznik i sprawdzanie na wejściu LK.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 15 gości