Na razie używam 4 wejść, potrzebuję dołożyć jeszcze 2 (kolejne stringi PV w różnych kierunkach wschód/południe/zachód, łączone równolegle w rozdzielnicy DC na wspólny falownik).
Tak to wygląda obecnie:
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/11869/
INPA[1-2] czyli zasilane 5V dobrze trzymają zero na początku i końcu dnia (INPA1 omyłkowo ma odwróconą biegunowość, poprawię w wolnej chwili)
INPA[3-4] czyli zasilane 3,3V widać że się rozjeżdżają
INPA[5-6] też mają zakres 3,3V i nie mają do wyboru opcji WCS1800
Według specyfikacji:
https://www.winson.com.tw/uploads/images/WCS1800.pdf
Output current sink 0.4mA / source 2mA, zakładam że obciążeniem są dzielniki do masy czyli "source" (prąd wypływający z WCS), powinno być OK.
Patrząc na wykresy czułości widać że przy 3,3V błędy są większe przy zmianach i napięcia i temperatury niż przy 5V, szkoda że nie podają przy zmianach temperatury dla 10V - bo mierząc tylko prąd jednokierunkowy można by się pokusić o zasilanie WCS symetryczne +/-5V, sygnał wyjściowy będzie większy (około 90mV/A) i względem masy więc mniej wrażliwy na wahania Vref=3,3V.