dodatkowe wejścia logiczne
#1
Oprócz 2 istniejących potrzebowałbym jeszcze dwa dodatkowe wejścia logiczne informujące snmp i mailem.
Które z wejść temperatury lub napięcia najprościej jest w tym celu przerobić?
A może da się zrobić bez przerabiania? Jakieś podpowiedzi? Może schemacik?
Pozdrawiam, camel
<t></t>
Odpowiedz
#2
są już dodane 2 dodatkowe wejscia zobacz w instrukcji i zrób upgrade softu
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
wzmianka o tej funkcji na stronie głównej tinycontrol.ats.pl umknęła mi bo wertowałem głównie informacje na forum
hmm, a gdzie znajdę ostatnią aktualną instrukcję?
przyznam, że znalazłem kilka wersji instrukcji i w żadnej nie pisało o 4 wejściach logicznych
na ftp są stare instr, szukanie "pdf" nie zwraca nic, a szukanie "instrukcja" daje tylko ver. 2.22 i 2.26
stąd moje pytanie na forum
<t></t>
Odpowiedz
#4
Na stronie tinycontrol.ats.pl w dziale LK jest link do instrukcji opisanej jako V.2.28-pl - pobierz tutaj. Na stronie 3 dokładnie opisane są wejścia, a dodatkowe dwa, które Ciebie interesują, to INP3D, INP4D oraz masa dla nich GND5.
<t></t>
Odpowiedz
#5
No tak, to już znalazłem.
Trochę zmyliło mnie, że na stronie aktualności [http://tinycontrol.ats.pl/indexmain2.html] jedne tematy są klikane a inne nie.
Mam jeszcze pytanie odnośnie parametrów wszystkich wejść logicznych:
Jakimi poziomami z założenia są/mają być one sterowane?
Jaka jest/powinna być ich impedancja i w jaki sposób mogą obciążać stany wysokie?
Jak powinien być odczytywany/pokazywany stan wejścia niepodłączonego?
<t></t>
Odpowiedz
#6
jak masz wejscie to zwierasz je do masy, bo wiszace w powietrzu jest podciagniete do zasilania przez wewnetrzny resystor.
Zwarcie do masy sygnalizuje stan niski (LOW), wiszace w powietrzu pokazuja stan wysoki (HIGH)
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#7
No to niby jasne, ale skąd pytania i wątpliwości:
1. wejścia wyprowadzone na listwę są przez oporniki 330 om, a wejścia na szpilkach są bezpośrednio z IC,
2. stan niski można uzyskać przy zwarciu wejść do masy przez opornik odpowiednio 2k4 lub 2k7,
3. na wejściach jest napięcie z układu około 1,5V,
4. no i wreszcie podłączenie chciałem wykonać do alarmu do wyjścia głównego, które w każdym systemie podaje 12V na sygnalizatory.
Pytania są:
Czy można podać +12V bezpośrednio na wejście logiczne?
Jakie maksymalne napięcie przyjmie wejście logiczne?
Jeżeli sterowanie bezpośrednie odpada to wtedy przez dodatkowy układ z wspólnym emiterem.
I tu sądzę, że fabryczne dodanie gotowego npn z dwoma opornikami na każde wejście logiczne podniosłoby znacznie funkcjonalność, bezpieczeństwo układu i impedancję portu logicznego.
<t></t>
Odpowiedz
#8
cam1 napisał(a):Czy można podać +12V bezpośrednio na wejście logiczne?
Jakie maksymalne napięcie przyjmie wejście logiczne?
Jeżeli sterowanie bezpośrednie odpada to wtedy przez dodatkowy układ z wspólnym emiterem.
I tu sądzę, że fabryczne dodanie gotowego npn z dwoma opornikami na każde wejście logiczne podniosłoby znacznie funkcjonalność, bezpieczeństwo układu i impedancję portu logicznego.

12V bezposrednio możesz podpiąc tylko na INP1D i INP2D b one mają jeszcze diody zenera ograniczające max do 5V. INP3D i INP4D nie ma żadnych zabezpieczeń bo na początku nie było planowane ich uzycie, wiec najlepiej dołozyc opornik i diodę zenera na 5,1V.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#9
Teraz wszystko jasne. Jednak dla wejścia wiszącego lub zwartego do masy przez pewną (około 2k) rezystancję mamy zawsze stan wysoki.
Kombinuję jak sytuację odwrócić i sądzę, że tranzystor powinien wystarczyć. I chyba wtedy nawet lepiej 12V podpiąć do INP3D lub INP4D.


Załączone pliki
.jpg   test.jpg (Rozmiar: 7.08 KB / Pobrań: 4,081)
<t></t>
Odpowiedz
#10
jest ok, tylko bym zamienił wartości rezystorów r1 i r2,bo jak bedzie niskie napięcie na wejsciu to nie wysteruje tranzystora
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz