(02-12-2020, 02:36 PM)radunre napisał(a): Hi Tomek,

I tried the 1.21b firmware.
The AM2320 is working for a random period of time. Sometimes 2 hours, sometimes 15 minutes.
It does not reconnect automatically.

For connection I'm using a 6 wire shielded alarm cable. Shall I try to connect the shield to ground ? At this moment, there is no shield connection.

Thank you for your support.

Radu

Yes, connect shield to ground.
Do you use spliter nad DS18B20 with AM2320?

Check connection on RJ12
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
OK, I will try with grounded shield.

I do not use factory splitter, only RJ12 connector with wires. I will check that too.
Odpowiedz
Załączam nowy soft v.1.22 tylko LK3.5+

.zip   lk3_7_firmware_1_22.zip (Rozmiar: 458.24 KB / Pobrań: 282)
Poprawiono:
- odczyt wartości przez DIFF i zapis  ustawień na DIFF3
- odczyt z ACS709 (zawyzal wynik x10)

Dodano:
- wybór jednostek dla power/energy W, kW, l/min, m3/min
- mozliwosć zmiany czestotliwości magistrali I2C dla sensorów i OLEDa, niższa czestotliwosć dla sensorów pozwala wydłużyc przewody.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
(02-14-2020, 05:30 PM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy soft v.1.22 tylko LK3.5+

Poprawiono:
- odczyt wartości przez DIFF i zapis  ustawień na DIFF3
- odczyt z ACS709 (zawyzal wynik x10)

Dodano:
- wybór jednostek dla power/energy W, kW, l/min, m3/min
- mozliwosć zmiany czestotliwości magistrali I2C dla sensorów i OLEDa, niższa czestotliwosć dla sensorów pozwala wydłużyc przewody.

Thank you for "wybór jednostek dla power/energy W, kW, l/min, m3/min". I'll try asap
M
Odpowiedz
Załączam nowy soft v.1.22a tylko LK3.5+

.zip   lk3_7_firmware_1_22a.zip (Rozmiar: 458.34 KB / Pobrań: 320)
 zmiany tylko w www, poprawiono ładowanie strony
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
(02-06-2020, 03:45 PM)wilkxt napisał(a):
(02-06-2020, 11:42 AM)agrest napisał(a): Tak ma być. W przeglądarce działa.

Znak ! jest zabroniony w url LK, byc może podmienimy go na inny ale narazie nie mozna go użyć bo jest wykorzystywany do zamiany % na !
Czy znak "-" w nazwie domeny również jest zabroniony? Nie chce zapisać zmian z myślnikiem. To chyba przesada?
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
I have a problem with ATS MQTT Client v1.2.5 app on Android. It does not show values.
The LK3.6 is connected to mqtt.ats.pl and from a desktop I can see all values/graphs.

I did sign out, forced stop, re-install.
It worked well few days ago.
Odpowiedz
(02-24-2020, 09:23 AM)radunre napisał(a): I have a problem with ATS MQTT Client v1.2.5 app on Android. It does not show values.
The LK3.6 is connected to mqtt.ats.pl and from a desktop I can see all values/graphs.

I did sign out, forced stop, re-install.
It worked well few days ago.
We're checking it
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
Working again, thank you !
Odpowiedz
Hi

I hawe problem to set initial value of kWh in power and energy. When i try to set value biger than 4294 it stes some strange value of kWh.
I hawe LK 3.7 and FW 1.22 

THX
Odpowiedz