W LK3.5 za kilka dni bedzie dodany modbus TCP serwer, wiec będzie można z innego urządzenia (sterownik PLC, PC z softem,itp), odczytywać stany wejsc/wyj, i wartosci czujnikow, oraz wysterowac wyjscia. Chyba bedzie to najtńsze urzadzenie z modbusem i taka iloscia czujnikow na rynku.
pozdrawiam
tomek
Witam,
posiadamy zamrażarki firmy Liebherr ze sterownikiem, z którego po RS485 i protokole MODBUS wychodzą informacje np. o aktualnej temperaturze. Czy
w tej chwili po zastosowaniu konwertera RS485-RS232 będę w stanie odczytać wartości urządzeń z magistrali RS485 ? Każda zamrażarka ma swój
ID. W tej chwili odczytujemy dane dedykowanym programem pod Windows, ale jest on tragiczny, a że mamy już 5 termometrów PT-1000 podpiętych do LK,
chętnie dorzucimy następny sprzęt :-).
Posiadamy LK w wersji 3.5.
--
Pozdrawiam,
Marecki.