Liczba postów: 2,358 
	Liczba wątków: 40 
	Dołączył: Oct 2011
	
 Reputacja: 
 14
	 
 
	
	
		Wojtek post_id=15971 time=1549363046 user_id=5990 napisał(a):Na razie będę testował czy cykliczny autorestart pomoże w utrzymaniu ciągłości pracy. Lepiej potestowac stabilnosc bez tej opcji autorestartu
 
p.s Czy LK3 pobiera wam adres z DHCP na  wersji softu 1.50b i 1.51b?
	  
	
	
pozdrawiam 
tomek
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Liczba postów: 56 
	Liczba wątków: 3 
	Dołączył: Apr 2015
	
 Reputacja: 
 0
	 
 
	
	
		wilkxt post_id=15970 time=1549359107 user_id=61 napisał(a):Załączam nowy soft v 1.51b 
lk3_firmware_1_51b.tar.gz 
Dzisiaj same poprawki ;-) 
Poprawiono: 
- zapisywanie schedulera 
- wyświetlanie kropki na OLED w lewym górnym rogu 
- uruchamianie wszystkich funkcji czasowych (auto switch, wysylanie http, wysylanie mqtt, itp.), teraz sa one załaczane z większa precycją, wcześniej zdarzało się ze np. wysylanie http client ustawione co 1 minute wysyłalo się co 1 minute i 3 sekundy 
A poprawka "set kWh" dla wartości imp/kWh innej niż 1000 imp?  
u mnie przy liczniku wody i imp/KWh - 42750 wpisanie wartości 1000 powoduje ustawienie wartości licznika na 23.391 
przy drugim liczniku gdzie imp/KWh - 240, wpisanie 1000 ustawia licznik na 4166.666 
..i jeszcze ten czujnik  ACS711KLCTR ...  
	 
	
	
<r><I><s></s>----------------<br/> 
Pozdrawiam<br/> 
Tomek S.<e></e></I></r>
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Liczba postów: 2,358 
	Liczba wątków: 40 
	Dołączył: Oct 2011
	
 Reputacja: 
 14
	 
 
	
	
		Załączam nowy soft v 1.51b1 
 
  lk3_firmware_1_51b1.tar.gz (Rozmiar: 318.68 KB / Pobrań: 596)
 
Poprawiono: 
- ustawianie liczników z energią  
- działanie DHCP, w wersji 1.50b, 1.50b1 i 1.51b mógł nie pobierać adresu 
- obliczenia prądu dla czujnika ACS709_75
 
Dodano: 
- czujnik prądu ACS711LC_12.5A 
- czujnik prądu ACS711LC_25A 
- czujnik prądu ACS712LC_20A - czujnik wraz z płytką( jest dodany dzielnik rezystorowy ponieważ czujnik wymaga zasilnia 5V a wyjście musi się zmieniać w zakresie 0-3,3V) dostępny w sklepie ATS
	  
	
	
pozdrawiam 
tomek
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Liczba postów: 16 
	Liczba wątków: 3 
	Dołączył: Jun 2013
	
 Reputacja: 
 0
	 
 
	
	
		Czy dodano już możliwość wysyłania danych po MQTT do dwóch niezależnych serwerów (brokerów) mqtt? 
 
Jeżeli nie to kiedy można się spodziewać?
	 
	
	
<t></t>
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Liczba postów: 2,358 
	Liczba wątków: 40 
	Dołączył: Oct 2011
	
 Reputacja: 
 14
	 
 
	
	
		Dinkss post_id=15977 time=1549450026 user_id=5073 napisał(a):Czy dodano już możliwość wysyłania danych po MQTT do dwóch niezależnych serwerów (brokerów) mqtt? 
 
Jeżeli nie to kiedy można się spodziewać? 
Nie jeszcze nie. 
W tej chwili MQTT utrzymuje stałe połączenie z serwerem, żeby można było zdalnie sterowac wyjsciami LK, jeśli będzie dodana możliwosć wysylania na dodatkowy serwer to tylko także, że LK sie łączy wysyla dane z czujników i sie rozłącza (nie utrzymuje stałego połaczenia). 
Myślę, że w kolejenej wersji już powinna byc taka możliwość
	  
	
	
pozdrawiam 
tomek
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Liczba postów: 32 
	Liczba wątków: 7 
	Dołączył: Aug 2017
	
 Reputacja: 
 0
	 
 
	
	
		Ponownie wnioskuję o podtrzymanie stanu dla wyjść/eventów. Do tej pory jakoś udało się obejść temat przy innych czujnikach, stosując podtrzymanie stanu dla wejścia cyfrowego, ale teraz doszedłem do wniosku, że potrzebuję podtrzymania dla odczytu wilgotności. I zdecydowanie prościej by było, gdyby podtrzymać stan eventu pomimo ustania warunku wywołującego. 
Przykład 
 ![[Obrazek: wilgotnosc1.png]](http://zp.lo3.wroc.pl/~qrczak/wilgotnosc1.png) 
Linia niebieska pokazuje wilgotność w pomieszczeniu. Zrezygnowałem z uzależniania włączania wentylatora od zmiany wilgotności, skoro jej poziom bywa względny, natomiast skoro istotny jest sam moment nagłego wzrostu wilgotności, to chciałbym by wentylator włączał się po przekroczeniu 40-45, ale kręcił się dłużej (np 30 minut) niż tylko gdy wilgotność jest wysoka. Chodzi o nie tyle o zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniu, co o osuszanie kabiny prysznicowej.  Do tego przydałoby się więc podtrzymanie wyjścia przez określony czas...
	  
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Liczba postów: 2,358 
	Liczba wątków: 40 
	Dołączył: Oct 2011
	
 Reputacja: 
 14
	 
 
	
	
		Wojtek post_id=15980 time=1549815376 user_id=5990 napisał(a):Ponownie wnioskuję o podtrzymanie stanu dla wyjść/eventów. Postaramy sie to dodac w nastepnej wersji
	  
	
	
pozdrawiam 
tomek
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Liczba postów: 56 
	Liczba wątków: 3 
	Dołączył: Apr 2015
	
 Reputacja: 
 0
	 
 
	
	
		Może ktoś sprawdzić czy dobrze działa u was opcja "Save energy after power off" u mnie po wyłączeniu zasilania, zamiast wartości 1703 i 631 (licznik 1 i 2) ciągle zapamiętywane są wartości 6864,268 i 14,721. 
No dobra znalazłem.. 
Zapisuje stany liczników, ale przywraca je z domyślnymi ustawieniami  imp/kWh (1000imp/kWh), w przypadku innych  pojawiają się złe wartości. 
To chyba pozostałość po poprzednim błędzie, poprawiliście zapis, ale zostało jeszcze przywracanie   
	 
	
	
<r><I><s></s>----------------<br/> 
Pozdrawiam<br/> 
Tomek S.<e></e></I></r>
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Liczba postów: 62 
	Liczba wątków: 13 
	Dołączył: Nov 2017
	
 Reputacja: 
 0
	 
 
	
	
		Ja przypomniał bym się o komunikację z panelem administracyjnym i wywoływanie komend GET przez użytkowników za pomocą SSL (HTTPS). 
 
Czy w tym roku jest na to szansa?
	 
	
	
<t>-----------------------------<br/> 
pozdrawiam  </obercik></t>
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Liczba postów: 2,358 
	Liczba wątków: 40 
	Dołączył: Oct 2011
	
 Reputacja: 
 14
	 
 
	
	
		obercik post_id=15991 time=1552163408 user_id=6343 napisał(a):Ja przypomniał bym się o komunikację z panelem administracyjnym i wywoływanie komend GET przez użytkowników za pomocą SSL (HTTPS). 
 
Czy w tym roku jest na to szansa? 
W chwili obecnej jest w sprzedaży Lk3.5 (LK3 sie skonczyły i zrobilismy maly upgrade), w stosunku do LK3 ma Procka z większym RAMem (64vs 96), troszkę szybszy zegar (72 vs  108) i w miejscu pamieci 24lc32 jest układ wspomagający szyfrowanie(dokładnie to negocjowanie klucza). 
W chwili obecnej LK3.5 też nie obsługuje SSL, w przeciągu miesiąca powinna już być ta funkcjonalność w Lk3.5. 
 Po tym jak będzie działać w LK3.5 spróbujemy dodac SSL do LK3, tylko LK3 nie ma tego układu szyfrującego, więc albo SSL bedzie tylko do emaila i ewentualnie pojedynczych nie częstszych niż 2s, zapytań HTTPS GET (wynika to z szybkości negocjowania klucza, która wynosi ponad 1,5s i nie da się załadować stony z prędkosćią 0,3s jak to jest obecnie) albo trzeba będzie dodac ten układ szyfrujący na szynie I2C albo w miejscu pamięci eeprom.
	  
	
	
pozdrawiam 
tomek
 
	
	
 
 
	 
 |