LAK V3 praca niestabilna.
#1
Witam wszystkich na forum.
Posiadam dwa kontrolery LAK v2 praca stabilna mogę się zalogować do ustawień bez problemów, natomiast LAK v3 to różnie z tym bywa.
Jak ma ochotę to go znajdzie w sieci a drugim razem nic LAK nie odpowiada. Czy to taka himera tego modelu czy ja coś nabroiłem?.
Windows 7, adres LAK 2 192.168.1.100 a LAK 3 192.168.1.200.
Co jest z tym logowaniem do LAK v3?
<t></t>
Odpowiedz
#2
a masz jakies czujniki do niego podpiete?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Tak mam podpiete 3 czujniki prądu zmiennego SCT 013030 odpowiednio do INPA1 do INPA3.
Do INPA4 czujnik PT1000
Do PWM0 do przekaźnika SSR sterującym grzałką 1,5 kW
Oraz czujnik wilgotności i temperatury AM2320 na orginalnym kablu 1 mb.
<t></t>
Odpowiedz
#4
Tak ekran wygląda po zalogowaniu.


Załączone pliki
.jpg   Po zalogowaniu.jpg (Rozmiar: 69.27 KB / Pobrań: 2,001)
<t></t>
Odpowiedz
#5
Prosze odpiąć czujnik AM2320 i sprawdzic zachowanie, sam kabel od tego czujnika z LK tez prosze wypiac
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#6
Wczoraj odpiąłem czujnik AM2320 oraz wyjście PWM0 i po kolejnej próbie zalogowania to samo zjawisko.
Wyłączyłem dzisiaj MQTT Klient zobaczę czy pomoże.
Soft V 1.27b.
<t></t>
Odpowiedz
#7
prosze załadowac nowy soft http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=6024 i zrobic restart do ustawien fabycznych
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#8
No i narozrabiałem. Próbowałem wgrać nowy soft i się posypało się. błąd 404.
Mam program tftp ale nie wiem co ustawić w zakładce Current Directory oraz Server interfaces.
Ja mam 2 szt LAK 2 z adresem 192.168.1.100 i LAK 3 i tu był ustawiony adres 192.168.1.200 po "bootloader" i nieudanym wgraniu softu nie wiem jaki tu ustawić adres bo 192.168.1.100 jest dla LAK2 i choć wypinam go z sieci to dalej ma ochotę się uruchomić.
LAK 3 mogę podpiąć bezpośrednio do komputera ale nie wiem co i jak -proszę o pomoc dla prawie laika w tym temacie.
<t></t>
Odpowiedz
#9
jak lk3 mas na adresie 200 to na taki wysylaj plik z softem po tftp, tylko pamietaj plik w trybie binarnym jak uzywasz konsolowego programu z windowsa to opcja -i
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#10
Mam dwa programy Tftpd 32 i Tfdpd 64 i jednym i drugim pasek postępu pokazuje ładowane bloki a efektu brak i komunikat jak w załączniku.
Włączam napięcie, zwieram zworkę, załączam napięcie , ładuję plik i LAK nieżywy.
Rozumie że zworka pozostaje cały czas zwarta w czasie przesyłania pliku?
Adres do którego pinguję to 192.168.1.100 a więc całkowity reset i fabryczna adres. Lak 2 ponieważ ma też 192.168.1.100 wypiąłem z sieci.
Co robię źle?


Załączone pliki
.jpg   f1.jpg (Rozmiar: 29.99 KB / Pobrań: 1,931)
<t></t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości