Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LK 2.0 zasilanie
#1
Nowa wersja LK 2.0 może być zasilana tylko do 28V ??
<t></t>
Odpowiedz
#2
Tak
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
hmmm trochę to pogarsza sprawę według mnie. zasilam dużo LK napięciem 30-35V. Dlaczego w nowej wersji jest takie rozwiązanie?
<t></t>
Odpowiedz
#4
faktycznie to krok do tyłu. W telekomunikacji standardem jest -48V (nominalnie a w praktyce do -56-58V)
<t></t>
Odpowiedz
#5
Proszę wszysktich używających LK w aplikacjach z wyższym niź 30V napięciem o maila na info@tinycontrol.pl z tematem LK 56V
Chcemy ocenić jak jest to duży rynek i ew. będziemy kontynuować jeszcze dla nich starą wersję. Lub dorobimy osobną płytkę przetwornicy.
Zmiana wynikała po prostu z ceny przetwornic DC/DC, takich dla nap wej > 50V a nawet > 30V jest stosunkowo niewiele i sa wielokrotnie droższe nić te ≤30V
Było to najdroższy element po procesorze.
A bardzo wielu klientom stosującym LK do prostej automatyki, w domu itp. jest takie wysokie napięcie niepotrzebne, zwłaszcza że taniego zasilania 48V nie ma.
Także nasza duża grupa klientów związana z internetem bezprzewodowym, stosuje pasywne PoE 24V.
<t></t>
Odpowiedz
#6
Załóżmy, że obniżę napięcie zasilające LK własnym zewnętrznym 'układem' np. diodą Zenera. Co zrobić by LK wyświetlał VCC SUPPLY prawdziwe tj. przed obniżeniem napięcia? Gdzie je podać na płytkę LK?
<t></t>
Odpowiedz
#7
Tylko czy w starej wersji nie będzie możliwy pomiar prądu do 30A ?? a w starej wersj była takka przetwornica do 56V więc aż tak droga jest, że nie można jej zamontować w nowym LK?
<t></t>
Odpowiedz
#8
adamgoo napisał(a):Tylko czy w starej wersji nie będzie możliwy pomiar prądu do 30A ?? a w starej wersj była takka przetwornica do 56V więc aż tak droga jest, że nie można jej zamontować w nowym LK?
płytke z czujnikiem do 30 A bedzie mozna wykorzystac w starej i nowej wersji
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#9
adzik napisał(a):Załóżmy, że obniżę napięcie zasilające LK własnym zewnętrznym 'układem' np. diodą Zenera. Co zrobić by LK wyświetlał VCC SUPPLY prawdziwe tj. przed obniżeniem napięcia? Gdzie je podać na płytkę LK?
Diodą zenera to bedzie problem, bo dioda musi być na dużą moc i straty beda duże (zależy jeszce z jakiego napiecia chcesz obnizac), lepsza przetwornica. Co do pomiaru napiecia do 35V jest wejscie INP2, a na INP1 po dodaniu dodatkowego opornika mozna zwiekszyć(bedzie taka opcja w kolejnym sofcie) zakres jak w starym LK
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#10
a w starej wersji była takka przetwornica do 56V więc aż tak droga jest, że nie można jej zamontować w nowym LK?