Napięcie przekaźnika
#1
Dzień dobry
Witam wszystkich jako użytkownik świeżo nabytego LAN Kontrolera.
Chciałbym go wykorzystać do sterowania swoim układem grzewczym w domu jednorodzinnym.
Na początek mam pytanie odnośnie przekaźnika znajdującego się na płycie LAN kontrolera.
Jest na nim napisane 15A -125V 15A -24V 50/60Hz 5V.
To już sam nie wiem czy mogę do niego podłączyć pompę od co która jest na 230V i pobiera prąd mniejszy niż 15A?
Na stronie WWW jest zdjęcie LAN kontrolera z przekaźnikiem na 230V.
<t></t>
Odpowiedz
#2
a ile ta pompa pobiera?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Na trzecim biegu czyli przy mocy maksymalnej 90W - 0.39A.
<t></t>
Odpowiedz
#4
to bez problemu mozesz podpiac
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do: