Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
zły wynik pomiaru mocy w LK
#1
LK pokazuje mi zły wynik pomiaru mocy Inp3 * Inp5 powinno być 24.4 * 0.5= 12.2 a jest 33.1 dlaczego????
pozdrawiam. Wersja programu 3.22


Załączone pliki
.jpg   lk.jpg (Rozmiar: 129.5 KB / Pobrań: 3,737)
<t></t>
Odpowiedz
#2
chyba bierze napiecie z INP1, spróboj przelaczyc na INP1 odswierzyc strone i znowu przelaczyc na INP3
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Ja mam soft 3,19 i przeliczanie mocy jest zawsze z INP1. Nawet jak przełączę na INP3 to liczy z INP1.
Jest jakiś błąd jednak.
<t></t>
Odpowiedz
#4
Czy ktoś z konstruktorów LK może odpowiedzieć??????????????
<t></t>
Odpowiedz
#5
adamgoo napisał(a):Czy ktoś z konstruktorów LK może odpowiedzieć??????????????

Autorem sprzetu nie jestem, ale zle wyniki sa pokazywane w momencie jak zasilanie LK jest z tego samego ukladu co uklad mierzony.
Czy uzywasz innego zrodla zasialnia LK niz zrodlo mierzone?
<t></t>
Odpowiedz
#6
Ja mam zasilanie LK z akumulatora, a pomiar mocy z paneli PV.
I odczyt też jest zły. Obojętnie co zaznaczę moc jest mierzona INP1*INP5.
<t></t>
Odpowiedz
#7
a pochwalisz się jak na INP5 mierzysz prąd większy niż nominalny? Potrzebuję do 30A mierzyć.
<t></t>
Odpowiedz
#8
zasilanie LK mam z tego samego źródła co mierzone napięcie. Wymieniłem rezystor (bocznik) na płytce z 0,1 oma na 0,01 oma i mogę mierzyć prądy do 30A, oczywiście nie jest to aż tak dokładny pomiar ale mi wystarczy
<t></t>
Odpowiedz
#9
adamgoo napisał(a):zasilanie LK mam z tego samego źródła co mierzone napięcie. Wymieniłem rezystor (bocznik) na płytce z 0,1 oma na 0,01 oma i mogę mierzyć prądy do 30A, oczywiście nie jest to aż tak dokładny pomiar ale mi wystarczy
Widzę 2 problemy:
rezystor 0.01ohma - bez własnego precyzyjnego mostka nie zrobi się takiego rezystora, a gotowych nie ma,
i oczywiście przeróbka płytki - przepływający prąd- do 30A to rozumiem, że będzie podłączone napiecie z pomiaru na zewnętrznym rezystorze i odpowiednie zaciski do kabla.
Jako alternatywę proponuję ACS711ex- płytki do pomiaru prądu na ef. Halla, np. z firmy Pololu poniżej 20zł. Jak tylko do LK2 pojawi się firmware przygotowany do tych pomiarów, płytki będą także w sprzedaży u nas.
<t></t>
Odpowiedz
#10
W sklepie Conrad są rezystory 0,01 a nawet mniejsze 0,005

Myślę, że to jest dobre rozwiązanie i będzie działać z LK 1,2 Smile - czy LK mierzy prąd poprzez różnicowy pomiar napięcia (na wejściu opornika i na wyjściu?

Myśałem zastosować opornik bezpośrednio na kablu od solarów a dociągnąć do LK 2 przewody.

http://www.conrad.pl/Rezystor-pomiarowy-...&pi=447331
<t></t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości