Pomiar napięcia i natężenia 230 AC
#1
Witam.

Czy macie może jakiś pomysł by za pomocą Lan Kontolera mierzyć napięcie i natęrzenie prądu z gniazdka? Możecie pomóc?

pozdrawiam
Łukasz
<t></t>
Odpowiedz
#2
A po co chcesz mierzyć napiecie w gniazdku?
Można zrobic dzielnik i dac diodę prostowniczą z kondensatorem.

Do prądu to jakis z czujników ACS firmy allegro micro, np ACS716
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
wilkxt napisał(a):A po co chcesz mierzyć napiecie w gniazdku?

Dalsza praca nad rekuperatorem Smile

1. Rekuperator zasilany jest przez autotransformator - poziom napięcia jest odpowiednikiem biegu - chcę zrobić sterowanie tym autransformatorem
2. Nagrzewnica załącza się i wyłącza - chciałbym wyliczać dobowe zużycie prądu - dlatego potrzebuję natężenie
<t></t>
Odpowiedz
#4
ketchup napisał(a):1. Rekuperator zasilany jest przez autotransformator - poziom napięcia jest odpowiednikiem biegu - chcę zrobić sterowanie tym autransformatorem

W jakich zakresach zmienia sie napiecie na wyjsciu autotransformatora?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
wilkxt napisał(a):W jakich zakresach zmienia sie napiecie na wyjsciu autotransformatora?

od 80 do 220V
<t></t>
Odpowiedz
#6
Dzielnik rezystancyjny wg mnie odpada bo nie będziesz miał galwanicznej separacji obwodów 230V. Możesz dać np. b.mały tranformator np. 230/12V a za nim prostownik+kondensator i programowo przeliczać. Tylko pamiętaj, że U*I to nie jest moc czynna za która płacisz tylko moc pozorna. Więc wbrew pozorom szybciej, lepiej i pewnie taniej wyjdzie Ci użycie licznika energii i czytanie jego impulsów (LK to robi).
<t></t>
Odpowiedz
#7
Tylko że licznik nie będzie działał przy 80V.
Zostaje tylko transformator i pomiar napięcia niższego wyprostowanego i uśrednionego.
Dodatkowo potem musisz zastanowić się czy mierzyć wartość skuteczną czy inną.
Tu masz definicję
Wartość skuteczna prądu przemiennego jest taką wartością prądu stałego, która w ciągu czasu równego okresowi prądu przemiennego spowoduje ten sam efekt cieplny, co dany sygnał prądu przemiennego (zmiennego).
Wartość max to wartość skuteczna * pierwiastek z 2.
W każdym razie transformator będzie o tyle lepszy, że proporcjonalnie pomniejszy CI napięcie (tak jak dzielnik rezystancyjny).
<t></t>
Odpowiedz
#8
Ludzie ale wy lubicie rzeźbić. By móc mierzyć moc czynną trzeba byłoby mnożyć wartości chwilowe napięcia i prądu. Licznik można dać przed autotransformatorem i nie ma problemu z napięciem.