Liczba postów: 84
Liczba wątków: 24
Dołączył: Apr 2013
Reputacja:
0
aha...teraz potrzebował bym żeby pokazywało mi moc z tego wejścia jeszcze...jest to do zrobienia?
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
W zakupionej płytce masz we/wy:
IP+ i IP-
Fault
VCC
OUT
GND x2
DO vcc podpinasz vcc z LK czyli 3,6V, GND do GND LK, a OUT do wejsćia INP12 w LK (pierwszy pin na złaczu IDC10).
DO IP+ i - szeregowo obwód mierzonego pradu. Przy braku przepływu prądu powinienieś mieć na wyjsciu OUT około 1,8V (połowa napiecia zasilania), teraz w zależności od kierunku przepływu pradu napiecie bedzie rosnać powyżej 1.8V lub się zmniejszać. Wskazania w aktualnym sofcie dla INP12 sa takie, że dla 1,8V powinieneis dostac wartośc około 512, dla 3,6V-1023, a dla 0V - O.
Zalezność opisuje wzór: wartośc w INP12=(1023*VOUT)/3,6V. Żeby mieć wynik wyswietlany w amperach musze zmienić soft ale możesz potestować jakie bedą teraz wskazania.
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 84
Liczba wątków: 24
Dołączył: Apr 2013
Reputacja:
0
Witam,
Po testowałem LK z modułem do pomiaru prądu i oto wyniki:
- napięcie zasilania modułu pomiarowego 3,64V
- przy braku przepływu prądu na wyjściu OUT mam 1,83V i na INP12 mam przy:
0A - 519
0,5A - 527
0,75A - 531
1A - 536
1,25A -540
1,5A - 544
1,75A - 548
2A - 552
2,25A - 556
2,5A - 560
2,75A - 565
3A - 569
3,25A -573
a przy 7A - skacze pomiędzy 628 a 648
czy ta powinno zachowywać się wyjście INP12?
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
Tak, tylko to skakanie przy 7A mnie zastanawia, moglbyś dołożyć na linie wyjscie ACSa szeregowo rezystor około 250-330 om i równolegle kondensator 100n(kondensator przy we inp12).
Czy pomiar prądu masz dośc dokładny? Czym mierzyłeś?
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 84
Liczba wątków: 24
Dołączył: Apr 2013
Reputacja:
0
mierzyłem multimetrem MASTECH MY64 więc myślę ze pomiar był w miarę dokładny
<t></t>
Liczba postów: 84
Liczba wątków: 24
Dołączył: Apr 2013
Reputacja:
0
dołożyłem rezystor 300om i kondensator, teraz przy 6.97A pokazuje 634-638
<t></t>